4 months ago
#15809 Quote
Делать выводы о несущей способности свай на основе данных одних лишь расчетов, зондирования или даже динамических испытаний свай зачастую некорректно https://osnovanie-svai.com/pile.php

Наличие измерителя времени и скорости распространения ультразвука ПУЛЬСАР-2 https://osnovanie-svai.com/
М для выявления дефектов, определять прочность и модуль упругости строительных материалов https://www.osnovanie-svai.com/politica.html

В просадочных грунтах рекомендуется дополнять геологические изыскания проведением испытания грунтов штампами https://www.osnovanie-svai.com/politica.html

Испытуемая свая забивается чуть ниже анкерных для возможности установки домкрата https://osnovanie-svai.com/
  Нагрузка подается ступенями под постоянным контролем лаборанта https://osnovanie-svai.com/pile.php
  Испытания прекращаются либо по достижении определенного значения на манометре (обычно на 20-30% выше заданной проектной нагрузки), либо в случае если свая не выдержала нагрузки и "пошла" вниз https://osnovanie-svai.com/pile.php
  Статические испытания гораздо дороже, занимают около суток, зато являются самыми показательными, с самым точным результатом https://osnovanie-svai.com/pile.php
  В соответствии со СНиП, статической нагрузкой испытывают до 0,5% от общего количества свай https://osnovanie-svai.com/

Мы уже сэкономили более 100 000 000 рублей наших партнеров и нам доверяют 70+ компаний по всей центральной России https://www.osnovanie-svai.com/politica.html

Динамическая нагрузка свай подразумевает расчет показаний между энергией удара при забивке и сопротивлением грунта при этом процессе https://osnovanie-svai.com/
  На почвах с разной плотностью и неоднородной структурой с помощью этих значений рассчитывают фактические нагрузки, несущую способность будущего фундамента https://www.osnovanie-svai.com/politica.html
0
https://osnovanie-svai.com/